Добавление поддержки регулятора ТРМ1032 [10194]

Можно ли в драйвер устройства добавить чтение состояния сухих контактов?
Если ограничение в 4 штуки на данный момент все еще актуально - то предлагаю считывать coils:

image

Это выходы на включение циркуляционных насосов.
Понимаю что сухие контакты устройства - это скорее входы, а не выходы. Но нам очень хотелось бы иметь возможность отобразить на мнемосхеме какой насос в данный момент в работе, а реализовать это можно только через сигнализацию

О каком ограничении в 4 штуки вы говорите? Опишите пожалуйста подробнее.

В соседней теме ваш коллега сообщал что на данный момент в системе возможно максимум 4 сухих контакта. Добавлю что нам необходимо чтобы считанное состояние сухих контактов являлось сигнализацией. Чтобы потом мы могли сделать индикаторы “ВКЛ/ВЫКЛ” на мнемосхеме.

Правильно ли я Вас понял, что вам необходимо, что бы драйвер устройства считывал параметры ob_C1_Pump_1, ob_C1_Pump_2, ob_C2_Pump_1 и ob_C2_Pump_2 и сохранял значения этих параметров, как значение сигнализации (сухих контактов)?
То есть ob_C1_Pump_1 значение контакта 1, ob_C1_Pump_2 значение контакта 2, ob_C2_Pump_1 значение контакта 3 и ob_C2_Pump_2 значение контакта 4?

Все верно. Повторюсь - это необходимо из за мнемосхемы. Если можно сделать как-то иначе - давайте сделаем по другому. Просто у меня только такое решение есть.

Пока это единственный возможный вариант с учётом нашей архитектуры на данный момент.
Мы реализуем данный вариант при добавлении поддержки устройства.

1 лайк

Можно уточнить актуальные сроки добавления поддержки?

Поддержка регулятора ТРМ1032 предварительно перенесена на версию ЛЭРС УЧЁТ 3.53.

@7in, подскажите, данные для доступа не изменились? Модем Usr-gprs232-730 подключается, но прибор ТРМ1032 не отвечает на запросы.

Через 30 минут проверю питание на контроллере и исправность линии связи между модемом и контроллером

Сейчас прибор отвечает на запросы.

@7in, подскажите, у вас подключен именно ТРМ1032 или ТРМ1032М?

Именно ТРМ1032.
Обращаю внимание на то, что у ТРМ1032 существует две версии ПО с различными картами modbus регистров.
В подключенном контроллере версия ПО актуальная (v2)

@7in, подскажите, вы пробовали подключиться к устройству заводским ПО?

Какое именно заводское ПО Вы имеете ввиду?
Конфигуратор может подключаться к контроллеру только по USB.
Owen OPC сервер к устройству подключается успешно:

Спасибо за информацию, про OPC сервер мне не было известно.

А могли бы вы подключить датчики температуры для проверки?

Да, это возможно. Двух датчиков Вам будет достаточно?

Да, будет достаточно.

Датчики температуры подключил (Тнв и Тк1)

1 лайк