ПО пока предоставить не могу, т.к не можем найти диск с ПО, как найдем все скину,
но могу предложить вам доступ на этот ПК через teamviewer можете посмотреть, как вам?
Согласно правилам нашей компании мы не работаем через TeamViewer.
Добрый день,
ссылка на скачивание https://yadi.sk/d/bEIog7-EqmeAr
программа https://yadi.sk/d/1hQxdbv-qme8J
Архивы под паролем.
Отправил в личку
Опишите настройки данного ПО и приложите скриншоты.
Я присоединяюсь к автору поста
Необходим доступ к прибору.
Добрый день, а можно пароль в личку тоже.
Очень нужно поменять дефолтный Modbus адрес на счетчике, так как имеющийся шлюз может работать только со Slave’ами до 15 адреса.
ПО Пароль Ссылки
AlphaPlus 100 Alpha_soft_AP100 ftp://outsider:metronica@80.250.84.169/Download/software/AlphaPlus_100_2_4_1_30.zip
AlphaPlus W Alpha_soft_APW ftp://outsider:metronica@80.250.84.169/Download/software/Metr_AlphaPlus_W_1_30_rus_1.zip
AlphaSet Alpha_soft_AS ftp://outsider:metronica@80.250.84.169/Download/software/Program_konfigyrator_alphaSET_customer_3.zip
SmartSet Alpha_soft_SS ftp://outsider:metronica@80.250.84.169/Download/software/SMARTset V1.1.4933 (AS300DRussia) Installer.zip
Metercat 3.2.1. Alpha_soft_MC ftp://outsider:metronica@80.250.84.169/Download/software/Metercat_3.2.1.zip
Описание MeterCat Alpha_soft_D ftp://outsider:metronica@80.250.84.169/Download/software/Opisanie_MeterCat_3.2.1.0.zip
Типовые программы А1800 Aipha_soft_TP ftp://outsider:metronica@80.250.84.169/Download/software/Tipovie_programmi_A1800.zip
Тест сети для А1800 Aipha_soft_test ftp://outsider:metronica@80.250.84.169/Download/software/Test_А1800.zip
Драйвер AE2 Alpha_soft_AE2 ftp://outsider:metronica@80.250.84.169/Download/software/DRIVER-AE2.zip
Никогда раньше этим не занимался.
Всю жизнь ковырял базы данных через SQL.
И вот теперь мне задали разобраться в протоколах A1800 - а я вообще не в курсе, что да как.
Раздобыл ANSI C12.18 и ANSI C12.19 (ANSI C12.21 - не нашёл).
И разобрался в формате пакета… а дальше - полный затык! :cry_ing:
Вообще не понятно как разобраться в данных.
Например, в первом пакете ee 00 00 00 00 01 20 13 10
я нашёл, что 20h - это данные
Но, как их расшифровать - вообще не понятно.
В ни C12.18 ни ANSI C12.19 - вообще нет 20h и как его искать и расшифровывать непонятно.
Такая же фигня с пакетом 06 ee 0f 00 00 00 11 00 02 03 02 02 01 00 08 cf
- тоже не понятно по какому принципу расшифровывать 00 02 03 02 02 01 00
В целом есть система построенная на Пирамиде-2000, для сбора данных используется УСПД СИКОН С70 (к нему подключены счетчики А1800)
В целом можно организовать доступ к самому сикону пробросом портов для написания драйвера для счетчиков А1800.
Вопрос есть ли смысл, ведь по сути работу с УСПД Сикон ЛЭРС тоже не поддерживает, или же есть смысл создать заявку на поддержку УСПД Сикон + параллельно через Сикон к счетчикам?
Если есть заинтересованные лица, можем попробовать дать доступ
Если чтение данных будет производиться с УСПД Сикон, тогда вам необходимо создать отдельную заявку на добавление поддержки УСПД Сикон.
Добрый день, хотелось бы уточнить на чем закончилась эта тема.
Есть ли у Вас протокол обмена данных?
Какую документацию Еще необходимо предоставить?
к сожалению наш прибор подключен во внутренней сети, доступ из вне запрещен.
Нам не был предоставлен доступ к устройству, по этой причине работы по добавлению поддержки устройства мы не вели. Нам необходим доступ к устройству.
У нас имеется описание протокола обмена на английском языке. Если вы можете предоставить описание протокола обмена на русском языке, то это немного ускорит выполнение задачи.
К сожалению описание протокола у нас нет,
Как я сообщил ранее, протокол обмена у нас имеется.
Нам необходим доступ к устройству.
Случайно не осталось ссылок на MeterCat?
на izmerenie.ru все заблокировано
не надеюсь, вдруг есть еще и протокол обмена? )
Ссылки на MeterCat у нас нет.
У нас имеется описание протокола обмена, но правила нашей организации не позволяют предоставить его.
Тема еще актуальна?
Также оказывается, что у нас в наличии такие А1800
Начальник опрашивает их через “АльфаЦЕНТР” , но поставил задачу перейти на ЛЭРС УЧЕТ