прибор настроил
photo_2021-02-02_09-50-24.jpg
Серийный номер прибора: 3556140

Это временное решение, у модема может пропадать питание. Чуть позже подключу другой

Доступ к устройству проверен.

Прибор, доступ к которому вчера предоставил, будет пропадать периодически со связи по объективным причинам.

Вот еще такой же прибор с постоянным доступ: 95.83.158.75, порт 4513, адрес прибора 123

Доступ к устройству проверен. Не прекращайте доступ к устройству.

С данного прибора можно считать только значения с импульсных входов. Учёт остальных параметров прибор не ведёт, возможно из-за возникших ошибок в приборе.

Это прибор на стенде, если нужно больше - сообщите

Работа над драйвером устройства завершена. Поддержка устройства войдет в обновление 3.39.