Добавление поддержки теплосчётчика HITERM ПУТМ-1 (M-Bus) [3685]

Вы приложили часть описания протокола обмена M-Bus, который нам известен.
Используя предоставленные данные мы не можем добавить поддержку устройства, поскольку у нас отсутствует описание идентификаторов DIB и VIB блоков, которые использует производитель.

Высылаю скриншоты. Там как раз видны те самые DIF, DIFE, VIF, VIFE Собранные с реального Хитерма.

Еще комментарий:
Архивы хранятся начиная с пункта 8.
Пункт 8 – это предыдущий месяц (для августа 2019).
9 – это перед ним июль
И так далее.

Значение – это именно то, что на экране счетчика.
На экране за июль: 40,4 в счетчике, из счетчика так и считывает 404
За июнь 17,9, так и считывается 179





Доступ к устройству проверен. Поддержка устройства предварительно запланирована на версию 3.43. Не прекращайте доступ к устройству.

К отопительному сезону обязан поставить Хитерм на объект. (взял на время). Так что имейте ввиду, ориентировочно до конца СЕНТЯБРЯ !

Пропал доступ к вашему устройству. Порт по предоставленному IP-адресу закрыт.

сделали дополнения?

Поддержка устройства не была добавлена в связи с отсутствием доступа к устройству. Если вам необходима поддержка данного устройства, вы можете предоставить к нему доступ и работы по добавлению поддержки возобновятся.

Иван, доброго дня!
Меня зовут Сергей, я представитель компании производителя теплосчетчиков HITERM.
Что необходимо для добавления наших приборов учета в вашу систему.
Как Вам предоставить доступ к прибору, чтобы я правильно поставил задачу нашим инженерам.

Ознакомьтесь с Условиями и правилами оформления заявок в разделе поддержка новых устройств.

В пункте 1 описаны варианты организации удалённого доступа.

  1. Hiterm
  2. Механический теплосчетчик HITERM мод. ПУТМ-1, ультразвуковой теплосчетчик HITERM, модель ПУТУ-1
  3. руководство по эксплуатации устройства приложил
  4. описание протокола обмена с устройством приложил
  5. IP 212.59.115.90 порт 37651
    Номер теплосчетчика 66900547
    Подключено все через Adfweb HD67030-B2-250
    EN1434 communication protocol NBWE 2020.02.14.pdf (79,2 КБ)

Мне не удалось опросить ваше устройства.
Уточните:

  1. Адресация устройства производится по серийному номеру или по сетевому адресу?
  2. Имеется ли заводская программа, для чтения данных с устройства?

Доброго дня!

  1. Опрос по серийному номеру, вторичный адрес secondary id
  2. Своей программы нет

На текущий момент порт по предоставленному IP-адресу закрыт.

  1. Теплосчетчики (приборы учета тепла) от производителя HITERM

  2. Механический теплосчетчик HITERM мод. ПУТМ-1 (Механические теплосчетчики (ПУТМ) от производителя Hiterm)

  3. Руководство по эксплуатации устройства
    Руководство.pdf (599,8 КБ)

  4. Описание протокола обмена с устройством
    EN1434 communication protocol NBWE 2020.02.14.pdf (79,2 КБ)

  5. Прибор подключен через преобразователь USR-TCP232-304 1-port RS485 to Ethernet Converters | Ethernet to RS485 Converters | RS485 to TCP IP Converters

Для подключения необходимо установить [ Virtual COM Software] USR-VCOM_V5.0.4_Setup

В приложении добавить COM порт
Protocol: – TCP Client
Remote IP: – 82.140.126.150
Remote Port: - 8235

Также, прошу уточнить, если у нас имеются ультрозвуковые теплосчетчики с теми же протоколами опроса, возможно ли их также добавить в этой заявке без подключения их к порту, просто предоставив паспорт? Чтобы не создавать новую заявку и не растягивать это все по времени.

Мне удалось опросить устройство с серийным номером 24011204. Добавление поддержки устройства предварительно запланировано на версию ЛЭРС УЧЁТ 3.66, не прекращайте доступ.

У нас действует правило, один прибор - одна тема. Если необходимо добавить поддержку другого устройства, тогда необходимо создать отдельную тему.

Возможно ли добавление на коммерческой основе в самое ближайшее обновление? Если да, то прошу прислать КП на почту prosin.i@brigelset.ru

Это возможно, пожалуйста, обратитесь в отдел продаж sales@lers.ru

У нас есть модификации с 4 импульсными входами, их также можно внести в рамках этой заявки без дополнительных действий?
4 pulse in, M-BUS or RS-485 output Protocol.pdf (108,7 КБ)

Да, можно, желательно предоставить доступ для проверки работы.

Данная позиция является заказной, предоставить доступ в ближайшее время не сможем. Получится на основе протокола добавить?