Добавление поддержки теплосчётчика HITERM ПУТМ-1 (M-Bus) [9104]

Вы приложили часть описания протокола обмена M-Bus, который нам известен.
Используя предоставленные данные мы не можем добавить поддержку устройства, поскольку у нас отсутствует описание идентификаторов DIB и VIB блоков, которые использует производитель.

Высылаю скриншоты. Там как раз видны те самые DIF, DIFE, VIF, VIFE Собранные с реального Хитерма.

Еще комментарий:
Архивы хранятся начиная с пункта 8.
Пункт 8 – это предыдущий месяц (для августа 2019).
9 – это перед ним июль
И так далее.

Значение – это именно то, что на экране счетчика.
На экране за июль: 40,4 в счетчике, из счетчика так и считывает 404
За июнь 17,9, так и считывается 179





Доступ к устройству проверен. Поддержка устройства предварительно запланирована на версию 3.43. Не прекращайте доступ к устройству.

К отопительному сезону обязан поставить Хитерм на объект. (взял на время). Так что имейте ввиду, ориентировочно до конца СЕНТЯБРЯ !

Пропал доступ к вашему устройству. Порт по предоставленному IP-адресу закрыт.

сделали дополнения?

Поддержка устройства не была добавлена в связи с отсутствием доступа к устройству. Если вам необходима поддержка данного устройства, вы можете предоставить к нему доступ и работы по добавлению поддержки возобновятся.

Иван, доброго дня!
Меня зовут Сергей, я представитель компании производителя теплосчетчиков HITERM.
Что необходимо для добавления наших приборов учета в вашу систему.
Как Вам предоставить доступ к прибору, чтобы я правильно поставил задачу нашим инженерам.

Ознакомьтесь с Условиями и правилами оформления заявок в разделе поддержка новых устройств.

В пункте 1 описаны варианты организации удалённого доступа.

  1. Hiterm
  2. Механический теплосчетчик HITERM мод. ПУТМ-1, ультразвуковой теплосчетчик HITERM, модель ПУТУ-1
  3. руководство по эксплуатации устройства приложил
  4. описание протокола обмена с устройством приложил
  5. IP 212.59.115.90 порт 37651
    Номер теплосчетчика 66900547
    Подключено все через Adfweb HD67030-B2-250
    EN1434 communication protocol NBWE 2020.02.14.pdf (79,2 КБ)

Мне не удалось опросить ваше устройства.
Уточните:

  1. Адресация устройства производится по серийному номеру или по сетевому адресу?
  2. Имеется ли заводская программа, для чтения данных с устройства?

Доброго дня!

  1. Опрос по серийному номеру, вторичный адрес secondary id
  2. Своей программы нет

На текущий момент порт по предоставленному IP-адресу закрыт.