Вы приложили часть описания протокола обмена M-Bus, который нам известен.
Используя предоставленные данные мы не можем добавить поддержку устройства, поскольку у нас отсутствует описание идентификаторов DIB и VIB блоков, которые использует производитель.
Высылаю скриншоты. Там как раз видны те самые DIF, DIFE, VIF, VIFE Собранные с реального Хитерма.
Еще комментарий:
Архивы хранятся начиная с пункта 8.
Пункт 8 – это предыдущий месяц (для августа 2019).
9 – это перед ним июль
И так далее.
Значение – это именно то, что на экране счетчика.
На экране за июль: 40,4 в счетчике, из счетчика так и считывает 404
За июнь 17,9, так и считывается 179
Доступ к устройству проверен. Поддержка устройства предварительно запланирована на версию 3.43. Не прекращайте доступ к устройству.
К отопительному сезону обязан поставить Хитерм на объект. (взял на время). Так что имейте ввиду, ориентировочно до конца СЕНТЯБРЯ !
Пропал доступ к вашему устройству. Порт по предоставленному IP-адресу закрыт.
сделали дополнения?
Поддержка устройства не была добавлена в связи с отсутствием доступа к устройству. Если вам необходима поддержка данного устройства, вы можете предоставить к нему доступ и работы по добавлению поддержки возобновятся.
Иван, доброго дня!
Меня зовут Сергей, я представитель компании производителя теплосчетчиков HITERM.
Что необходимо для добавления наших приборов учета в вашу систему.
Как Вам предоставить доступ к прибору, чтобы я правильно поставил задачу нашим инженерам.
Ознакомьтесь с Условиями и правилами оформления заявок в разделе поддержка новых устройств.
В пункте 1 описаны варианты организации удалённого доступа.
- Hiterm
- Механический теплосчетчик HITERM мод. ПУТМ-1, ультразвуковой теплосчетчик HITERM, модель ПУТУ-1
- руководство по эксплуатации устройства приложил
- описание протокола обмена с устройством приложил
- IP 212.59.115.90 порт 37651
Номер теплосчетчика 66900547
Подключено все через Adfweb HD67030-B2-250
EN1434 communication protocol NBWE 2020.02.14.pdf (79,2 КБ)
Мне не удалось опросить ваше устройства.
Уточните:
- Адресация устройства производится по серийному номеру или по сетевому адресу?
- Имеется ли заводская программа, для чтения данных с устройства?
Доброго дня!
- Опрос по серийному номеру, вторичный адрес secondary id
- Своей программы нет
На текущий момент порт по предоставленному IP-адресу закрыт.