Линейка модемов GSM модем iRZ

Стандартный модем GPRS получается и нет дополнительных функций в программе ЛЭРС такие как уровень сигнала, от какого IP, порт и так далее (нет статистики gprs).
Но хотелось задействовать два rs232 и rs 485 одновременно у ATM21?

Конкретно модем ATM21 в ЛЭРС УЧЕТ не поддерживается, но есть информация что данная модель полностью совместима с ATM2. Вы можете попробовать завести ваш ATM21 как ATM2.
Если вас не устроит данный вариант, тогда создайте заявку на добавление поддержки модема ATM21.

У модели АТМ2 есть возможность задействовать два rs232 и rs 485 одновременно.

Мы не являемся производителями данной модели, поэтому нам неизвестно возможно ли это. Уточните данный момент у производителя модема.

У производителя возможно. На практике АТМ2 не работают одновременно с двумя rs232 rs485?

IRZ прекратил производство АТМ2. В описании АТМ2 не указана возможность одновременной работы портов 232/485 в отличии от АТМ2.1