Не могу сменить сетевой адрес КМ-9

Версия ЛЭРС УЧЁТ: 3.48.3
Сервер БД: PostgreSQL
КМ-9 s/n: 253, Протокол KM7s.

Поле активное, но сетевой адрес автоматически равен серийнику.
При выборе протокола Modbus RTU сетевой адрес на приборе можно установить в ручную, но в диапазоне 1-242

П.С. в логе телефон, можете звонить и проверять связь по csd.

изображение

КМ-9: Ошибка выполнения команды устройства Чтение информации из прибора.. Сетевой адрес в ответе 0 не совпадает с заданным 253.
Спойлер

2022-10-14 17:15:08.4254 >> ATD+79291579108

2022-10-14 17:15:26.2424 <<
CONNECT 9600/RLP

2022-10-14 17:15:26.4084 >> FD 00 00 00 00 00 01 FC FE
2022-10-14 17:15:26.9624 << 00 00 00 00 00 00
2022-10-14 17:15:26.9724 << 00 00 00
2022-10-14 17:15:27.5234 >> FD 00 00 00 00 00 01 FC FE
2022-10-14 17:15:27.7014 << 00 00 00 00 00 00
2022-10-14 17:15:27.7214 << 00 00 00
2022-10-14 17:15:28.2724 >> FD 00 00 00 00 00 01 FC FE
2022-10-14 17:15:28.4724 << 00 00 00 00 00 00
2022-10-14 17:15:28.4724 << 00 00 00
2022-10-14 17:15:29.0214 >> FD 00 00 00 00 00 01 FC FE
2022-10-14 17:15:29.2044 << 00 00 00 00 00 00
2022-10-14 17:15:29.2044 << 00 00 00
2022-10-14 17:15:29.7544 >> FD 00 00 00 00 00 01 FC FE
2022-10-14 17:15:29.9664 << 00 00 00 00 00 00
2022-10-14 17:15:29.9664 << 00 00 00
2022-10-14 17:15:30.5034 >> FD 00 00 00 00 00 01 FC FE
2022-10-14 17:15:30.7334 << 00 00 00 00 00 00
2022-10-14 17:15:30.7334 << 00 00 00
2022-10-14 17:15:31.6394 ---- Порт закрыт
2022-10-14 17:15:39.0084 ---- Порт открыт
2022-10-14 17:15:39.0874 >> ATZ

2022-10-14 17:15:39.1284 <<
OK

Согласно документации данного прибора учета, у него серийный номер используется в качестве сетевого адреса:

Во второй строке показан серийный заводской номер вычислительного блока, используемый в
качестве сетевого адреса в линии RS-485 Slave при подключении системы верхнего уровня.

Именно поэтому в ЛЭРС УЧЕТ сетевой адрес всегда равен серийному номеру. Предположу , что возвращаемый сетевой адрес 0 является некорректной работой прибора учета. Если у вас имеется другая информация относительно задания сетевого адреса у данного прибора учета, пожалуйста, поделитесь ей.

не смог найти информацию в РЭ. Но я могу установить на блоке драйвер ModBus либо KM7s. при ModBus я могу установить сетевой адрес, при KM7s он действительно равен серийнику, но похоже иная версия драйвера.

Можете пробовать опрос по этому номеру, если это поможет.

Спойлер

2022-10-19 02:11:32.7734 >> ATD+79291579108

2022-10-19 02:11:56.5564 <<
CONNECT
2022-10-19 02:12:24.5404 >> FD 00 00 00 00 00 01 FC FE
2022-10-19 02:12:26.6064 << FD
2022-10-19 02:12:27.1254 << 00 00 00 29 00 01 05 01 28 00 11 01 0F 4B 4D 39 20 41 52 4D 37 54 44 4D 49 20 00 FD 00 00 00 00 00 00 00 05 12 19 15 41 52 04 01 83 67 F9 DA 93 63
2022-10-19 02:12:27.7174 >> FD 00 00 00 00 00 01 FC FE
2022-10-19 02:12:29.8064 << FD
2022-10-19 02:12:30.3234 << 00 00 00 29 00 01 05 01 28 00 11 01 0F 4B 4D 39 20 41 52 4D 37 54 44 4D 49 20 00 FD 00 00 00 00 00 00 00 05 12 19 15 41 52 04 01 83 67 F9 DA 93 63
2022-10-19 02:12:30.8774 >> FD 00 00 00 00 00 02 FF FF
2022-10-19 02:12:32.9404 << FD
2022-10-19 02:12:33.4584 << 00 00 00 06 00 02 19 10 22 04 45 16 85 AF
2022-10-19 02:12:34.0114 >> FD 00 00 00 00 00 02 FF FF
2022-10-19 02:12:36.1384 << FD
2022-10-19 02:12:36.6524 << 00 00 00 06 00 02 19 10 22 04 45 19 8A B2
2022-10-19 02:12:37.2144 >> FD 00 00 00 00 00 02 FF FF
2022-10-19 02:12:39.3354 << FD
2022-10-19 02:12:39.8504 << 00 00 00 06 00 02 19 10 22 04 45 22 B1 BB
2022-10-19 02:12:40.4184 >> FD 00 00 00 00 00 02 FF FF
2022-10-19 02:12:42.5224 << FD
2022-10-19 02:12:43.0314 << 00 00 00 06 00 02 19 10 22 04 45 25 B6 BE
2022-10-19 02:12:43.5914 >> FD 00 00 00 04 00 31 00 00 00 00 C8 32
2022-10-19 02:12:45.6184 << FD
2022-10-19 02:12:46.1204 << 00 00 00 02 00 31 2A 00 E4 5A
2022-10-19 02:12:46.6854 >> FD 00 00 00 04 00 31 00 00 00 00 C8 32
2022-10-19 02:12:48.6934 << FD
2022-10-19 02:12:49.2114 << 00 00 00 02 00 31 2A 00 E4 5A
2022-10-19 02:12:49.7674 >> FD 00 00 00 04 00 31 00 00 00 00 C8 32
2022-10-19 02:12:51.7894 << FD
2022-10-19 02:12:52.3014 << 00 00 00 02 00 31 2A 00 E4 5A
2022-10-19 02:12:52.8574 >> FD 00 00 00 04 00 31 00 00 00 00 C8 32
2022-10-19 02:12:54.8854 << FD
2022-10-19 02:12:55.3874 << 00 00 00 02 00 31 2A 00 E4 5A
2022-10-19 02:12:55.9494 >> FD 00 00 00 04 00 31 00 00 00 00 C8 32
2022-10-19 02:12:57.9954 << FD
2022-10-19 02:12:58.5054 << 00 00 00 02 00 31 2A 00 E4 5A
2022-10-19 02:12:59.0544 >> FD 00 00 00 04 00 31 00 00 00 00 C8 32
2022-10-19 02:13:01.0854 << FD
2022-10-19 02:13:01.5974 << 00 00 00 02 00 31 2A 00 E4 5A
2022-10-19 02:13:02.1454 >> FD 00 00 00 04 00 31 00 00 00 00 C8 32
2022-10-19 02:13:04.1904 << FD
2022-10-19 02:13:04.7054 << 00 00 00 02 00 31 2A 00 E4 5A
2022-10-19 02:13:05.2624 >> FD 00 00 00 00 00 01 FC FE
2022-10-19 02:13:07.2754 << FD
2022-10-19 02:13:07.7924 << 00 00 00 29 00 01 05 01 28 00 11 01 0F 4B 4D 39 20 41 52 4D 37 54 44 4D 49 20 00 FD 00 00 00 00 00 00 00 05 12 19 15 41 52 04 01 83 67 F9 DA 93 63
2022-10-19 02:13:08.3514 >> FD 00 00 00 00 00 01 FC FE
2022-10-19 02:13:10.3614 << FD
2022-10-19 02:13:10.8644 << 00 00 00 29 00 01 05 01 28 00 11 01 0F 4B 4D 39 20 41 52 4D 37 54 44 4D 49 20 00 FD 00 00 00 00 00 00 00 05 12 19 15 41 52 04 01 83 67 F9 DA 93 63
2022-10-19 02:13:11.4124 >> FD 00 00 00 00 00 01 FC FE
2022-10-19 02:13:13.4684 << FD
2022-10-19 02:13:13.9714 << 00 00 00 29 00 01 05 01 28 00 11 01 0F 4B 4D 39 20 41 52 4D 37 54 44 4D 49 20 00 FD 00 00 00 00 00 00 00 05 12 19 15 41 52 04 01 83 67 F9 DA 93 63
2022-10-19 02:13:14.5284 >> FD 00 00 00 00 00 02 FF FF
2022-10-19 02:13:16.6084 << FD
2022-10-19 02:13:17.1184 << 00 00 00 06 00 02 19 10 22 04 45 59 CA F2
2022-10-19 02:13:17.6824 >> FD 00 00 00 00 00 02 FF FF
2022-10-19 02:13:19.6934 << FD
2022-10-19 02:13:20.1974 << 00 00 00 06 00 02 19 10 22 04 46 02 92 9C
2022-10-19 02:13:20.7574 >> FD 00 00 00 00 00 02 FF FF
2022-10-19 02:13:22.8084 << FD
2022-10-19 02:13:23.3164 << 00 00 00 06 00 02 19 10 22 04 46 05 95 9F
2022-10-19 02:13:24.4824 >> +++
2022-10-19 02:13:24.6044 <<
OK

В ЛЭРС УЧЕТ поддержка прибора КМ-9 добавлена только по протоколу KM7s. По протоколу ModBus опрос данного прибора в ЛЭРС УЧЕТ не поддерживается.
Если вы хотите чтобы поддержка опроса прибора по протоколу ModBus появилась в ЛЭРС УЧЕТ, оставьте заявку в разделе Поддержка новых устройств, оформленную в соответствии с условиями и правилами оформления заявки.

сейчас выставили KM7s, всё равно не едет.

КМ-9: Неверная длина пакета. Принято: 41 байт, требуется: 37 байт

Опросите рассматриваемый прибор заводской программой через то же самое подключение и тот же диспетчерский модем, что и в ЛЭРС УЧЕТ, и покажите результат этого опроса.