Нет кодов ошибок после опроса прибора ТСРВ-024М

И соответственно в отчетах тоже мы увидим?

Да, в отчётах тоже появится. Сейчас значения не сохраняются в БД из-за ошибки.

Здравствуйте, Антон! А когда будет обновление с исправлением?

Обновление будет доступно в среду или четверг.

Здравствуйте! Обновление вышло, обновится не можем (при обновление вновь ставиться 11 версия)

Обновились на 12ую версию и перекачали наш тестовый прибор.

  1. По датам НС смещение у вас получается на 1 день (смотреть отчет во вложении)
  2. По Наладке нет никакого идентификатора (27.08,28.08,01.09-03.09 была сымитирована Наладка), пустые клетки
    otchet1.pdf (453 KB)

Создайте, пожалуйста, новые темы для ваших вопросов, так как исходная проблемы была решена.

Да и в таблице потребления тоже смещены


Тема закрыта. Продолжение здесь Архив ошибок в ТСРВ024М+ смещён на один день
tabl.port.xls (21.3 KB)