я правильно понимаю, что в связи со всем вышеизложенным, опрос ecl 210 возможен только:
- по адресу modbus 1
- с преобразователями, работающими в режиме “виртуальный com-порт”
я правильно понимаю, что в связи со всем вышеизложенным, опрос ecl 210 возможен только:
Вот бы добавить возможность выбрать любой сетевой адрес для опроса ecl210, так как ecl tool удаленно через интернет опрашивает 210тый только по 254 сетевому адресу и опрос проходит.
Установите ЛЭРС УЧЕТ на этом же компьютере и подключите прибор по этому же прямому подключению в ЛЭРС УЧЕТ, задав такой же сетевой адрес 1. Проверьте опрашивается ли прибор через это подключение. Попробуйте использовать внешний модуль “ECL comfort 300” через данное прямое подключение.
Это не соответствует стандарту Modbus. В любом случае все предложения по улучшению ЛЭРС УЧЕТ принимаются в соответствующей ветке форума Предложения по улучшению ЛЭРС УЧЕТ.
Здравствуйте. К сожалению, нет техвозможности так сделать.
ECL210 в итоге подключили по TCP, на сервере ЛЭРС создали виртуальные COM-порты и опрашиваем контроллеры через них. Просто через порт TCP связь с прибором не устанавливается, причем и с заводской программы. Через виртуальный COM-порт - все отлично. Кстати, один из ECL210 не удалось опросить заводской программой, зато удалось ЛЭРСом.
Модуль “ECL comfort 300” может работать с ECL210?
Ввел вас в заблуждение. Нет, скорее всего внешний модуль “ECL comfort 300” не будет работать с “ECL comfort 210”
с подключением ECL210 идут какие-нибудь работы? или нужен доступ? На одном из объектов настроено подключение модема ATM21 подключенного к ECL210 на ваш сервер 95.167.224.34:2075. при подключении модем пишет соединение закрыто.
Данный комментарий относится к вашему предложению на улучшение Модуль управление ECL 210. Нет необходимости дублировать обсуждение этих вопросов в данной теме.
При подключении ecl210 к Лэрс из 5 штук удачно подключились 3, причем те, к которым не удается подключиться через ECL tool используя сервер IRZ collector, но используя облачный сервер Bridge.irz.net и программу виртуальных портов программа ECLtool с горем пополам подключается хоть и нестабильно держит связь. А те два ecl210, которые не подключаются к Лэрс, отлично ладят с ECL tool в связке с Irz collector, но связка облачного сервера и программы виртуального сом порта не приносит результатов. Это у ECL210 существуют разные версии ПО или возможно в чем то другом загвоздка?
Нам неизвестно, что именно является причиной разницы в поведении приборов. Обратитесь по данному вопросу к производителю прибора.
Дак ведь и Лэрс какие то ecl210 может опросить а с какими то возникают проблемы, возможно есть какие-либо идеи с чем обратиться к danfoss?
В ЛЭРС УЧЕТ при добавлении поддержки ECL Comfort 210 использовался протокол обмена, заявленный производителем.
Вы используете не совсем понятную схему подключения данных приборов. У модемов iRZ ATM2 существует большое количество настроек, которые возможно влияют на данную ситуацию. Также нам неизвестна работа указанных серверов IRZ collector и Bridge.irz.net. И кроме того вы используете неизвестно как работающую программу виртуального сом порта.
Чтобы однозначно выявить в чем причина: в приборах или в транспортной части (модем iRZ ATM2, Bridge.irz.net? IRZ collector и т.д.), опросите каждый из заявленных приборов по прямому подключению, подключив их напрямую к ПК при помощи любого ковертера (адаптера) “RS485 to USB”, работающего в прозрачном режиме. Если при этом поведение всех 5 приборов будет различаться, аналогично как и при указанной схеме подключения, значит проблема в самих приборах.
Успешно подключил все ecl210 по средствам irz atm21 и irz collector, процессу чтения регуляторов мешала настройки Modbas RTU/TCP конвертер в приложении ATM Control SE 1.4 для настройки модемов irz. Включенная функция позволяет читать через ECL tool по Ethernet, но не дает прочитать Лэрсом, при выключении этой настройки, к Лэрсу подключается сразу, но Ecl tool приходиться пользоваться через виртуальный ком порт, так что тему можно закрывать, спасибо за помощь!