Текон 19 после 01 ноября 2018 стал не правильно считать часовые архивы, в суточных все нормально

Покажите настройки привязки ячеек для данного прибора в точке учета, журнал опроса которой вы приложили. Должны быть видны все привязанные адреса прибора всех архивов.

высылаю. Высылаю карту программированния которая залита.
карты программирования ТЭКОН -19.pdf (2.75 MB)
Настройка ЛЕРС на текон-19 Патруши.png

Она у нас почти на всех Теконах-19 одинаковая (стандартная из котолога) и поэтому почти везду адреса ячеек архива совподает, если ее настроить можно потом только номера теконов менять и подключение и будет работать.

У ваших приборов в картах программирования часовые архивы имеют глубину 32 суток, а в Лэрс-учет, в свойствах устройства настроена глубина 64 суток. Исправьте в Лэрсе и попробуйте.

Исправление на 32 помогло пошли нормальные архивы, почему тогда до первого считалось 64 и считаеться, было все нормально? На других попробовал тоже проблемма решилась. Возможно ли все таки вывести архивы ошибок и все было бы видно что ошибок нет. создал тему но на нее не отвечают.http://forum.lers.ru/viewtopic.php?f=8&t=7567&p=49995&hilit=Текон+19#p49995

В данной теме мы обсуждаем проблему считывания часовых и суточных данных. Так как проблема решилась, данную тему я закрываю.