Добрый день. Есть потребность в реализации схемы удаленного включения / выключения оборудования. Задача - считать по CSD каналу один регистр modbus - значение температуры, и затем в ручном режиме записать один регистр modbus - включить реле или выключить. Можно было бы сделать это через “информационные панели”, там "кнопка считать уже есть ". Ну использовать драйвер универсального устройства ModBus. Реализуем такой вариант ? Если нет, то возможно ли это сделать с помощью внешнего модуля ?
Уточните, пожалуйста, какая версия ЛЭРС УЧЕТ у вас установлена?
Версия на рисунке 3.67.4 ;
Нет, такой вариант реализовать у вас возможности нет, так как Универсальное устройство Modbus, как собственно и другие модели, только лишь считывает данные и функция записи в нем не поддерживается.
Такой вариант вполне возможен, так как при реализации внешнего модуля удаленного пульта у вас имеется возможность полностью формировать все запросы к прибору согласно протоколу обмена.
Спасибо. Я Вас понял.