Соответствует схема теплоснабжения введённой в прибор учёта

В доме такая схема: подача по стояку спальни обратка по стояку кухни, в зале подача просто по трубе ,обратка через радиаторы. Соответствует данная схема схеме №8 заложенной в прибор СПТ943 ?Горячая вода приходит готовая с ЦТП ( на несколько домов ),туда же и уходит. Циркуляция есть. Система отопления и горячего водоснабжения никаким образом между собой не связаны.
s6824836.jpg
s5245968.jpg

Вам бы больше подошла схема №5. В вашей системе тепло возможно мерить и по 8й схеме, но только в случае если третий расходомер М3 показывает нулевое значение. Тепло в схеме №8 считается по формуле Q = M1*(h1 - h2) + (M1 - M2)(h2 - hx) + M3(h3-hx)

У вас отбора теплоносителя на ГВС нет, поэтому масса M1 практически равняется массе М2, если в системе нет утечек. Таким образом слагаемое (M1 - M2)(h2 - hx) равняется нулю. Расход М3 нулевой, поэтому слагаемое M3(h3-hx) тоже нулевое. Итоговая формула для вашего случая будет Q = M1*(h1 - h2). То есть, формула из схемы №5.
spt943-scheme-5.png