Давление газа в мнемосхемах всегда отображается как абсолютное

Вопросы по редактированию и использованию мнемосхем

Модератор: Модераторы

Ответить
Sly
Сообщения: 542
Зарегистрирован: 25 мар 2016, 09:10

Давление газа в мнемосхемах всегда отображается как абсолютное

Сообщение Sly » 09 авг 2017, 15:10

Почему, когда в "Администрирование->Системные параметры->Расчет и хранение->Отображаемое давление" выбрано "Избыточное", то:
в таблице по объекту учёта отображается избыточное давление в барах (всё правильно)
на мнемосхемах отображается абсолютное давление, похоже что в атмосферах, нигде не написали, в чём (ну почему не относительное в барах?!)
Хотелось бы везде видеть одинаковые показания.
Последний раз редактировалось Иван Славный 10 авг 2017, 03:05, всего редактировалось 2 раза.
Причина: Изменил тему и убрал информацию не относящуюся к тематике данного раздела
Иван Славный
Инженер техподдержки
Инженер техподдержки
Сообщения: 6683
Зарегистрирован: 02 мар 2016, 05:45

Re: Давление газа в мнемосхемах всегда отображается как абсолютное

Сообщение Иван Славный » 10 авг 2017, 03:06

Покажите скриншот мнемосхемы с примером описываемой ситуации.
20 и 21 июля 2020. IX обучающий семинар в Москве. Подробнее ...
Sly
Сообщения: 542
Зарегистрирован: 25 мар 2016, 09:10

Re: Давление газа в мнемосхемах всегда отображается как абсолютное

Сообщение Sly » 10 авг 2017, 07:57

Мнемосхема2.png
Настройки Мнемосхемы
Мнемосхема1.png
Мнемосхема
Журнал опроса.xls
В это время провели ручной опрос счетчика, в журнале опроса текущее значение (P - Давление): 6,90755755474919 МПа, (реально должно быть: 6,90755755474919 бар)
(27.5 КБ) 0 скачиваний
Sly
Сообщения: 542
Зарегистрирован: 25 мар 2016, 09:10

Re: Давление газа в мнемосхемах всегда отображается как абсолютное

Сообщение Sly » 10 авг 2017, 08:16

Неужели решения нет? В отчетах хотя бы вычисляемое поле можно использовать для пересчёта из абсолютного в относительное. В Мнемосхеме нет вычисляемых полей. Может стоит в привязке отображаемых параметров вместо P сделать: P_absolute P_relative ?
Иван Славный
Инженер техподдержки
Инженер техподдержки
Сообщения: 6683
Зарегистрирован: 02 мар 2016, 05:45

Re: Давление газа в мнемосхемах всегда отображается как абсолютное

Сообщение Иван Славный » 10 авг 2017, 08:39

Из присланного вами скриншота настроек видно что у вас стоит старая версия ЛЭРС УЧЕТ R21.10. Пожалуйста обновитесь до последней версии и проверьте в ней воспроизводится ли описанная ситуация. В текущей версии (на данный момент это R22.08) появился параметр "Отображаемое давление", который должен влиять на все компоненты ЛЭРС УЧЕТ включая мнемосхемы.
20 и 21 июля 2020. IX обучающий семинар в Москве. Подробнее ...