Кто нибудь пробовал опросить карат-307 модемами GSM/GPRS Пульсар?
С данным прибором не понятно как запитывается RS232.
Помогите разобраться
У КАРАТ-307 интерфейс RS-485 или MBUS. Почему вы пишите про питание интерфейса RS232? У вас модификация КАРАТа с этим интерфейсом?
Если всё-таки речь идёт по КАРАТ-307 с интерфейсом RS485 и про модем Пульсар GPRS485, то питание интерфейса RS485 для вычислителя придётся брать внешнее, с помощью блока питания на 24 +/- 12 В.
У нас интерфейс RS232. В руководстве карата написано про клемму питания в интерфейсе RS-232. Вот это и не понятно куда в пульсар эту клемму соединять
Картинки прилагаю
+24В у пульсара нет, нужно внешнее питание от адаптера.
С питанием понятно. Значит только три провода соединить, чтобы была связь между пульсаром и каратом (TxD, RxD и GND)?
Именно так.
Опрос совершается только через GPRS или как то можно и CSD?
Так как в справочнике коммуникационные оборудования есть только Пульсар GPRS.
в смысле GSM соединение
C GSM соединением разобрался. Теперь нет связи между модемом и теплосчетчиком.
TxD, RxD и GND вроде правильно соединил.
Значит всё-таки что-то неправильно. Возможно, скорость порта модема не совпадает со скоростью вычислителя, или вы указали неверный сетевой адрес в параметрах оборудования.
Скорость портов одинаковые 9600. Сетевой адрес тоже верен так как обычный IRZ модем читает нормально.