Здравствуйте!
Возможно это уже обсуждалось… найти не смог
Есть коммуникатор GSM С-1.02. К нему подключены 3 счетчика Меркурий 230 ART, при создании точки учета не указываю коммуникатор, сразу указываю счетчик, его серийный номер и сетевой адрес (последние 3 цифры, если меньше 254 и 2 если больше). При опросе, какой бы серийный номер и сетевой адрес не был указан, данные получаю с одного и того же счетчика, т.е. при опросе коммуникатор не понимает с каким счетчиком я хочу соединиться.
Мы не сталкивались в своей практике с таким контроллером, поэтому невозможно однозначно сказать действительно ли к такой ситуации приводит именно контроллер или дело в некорректных настройках приборов либо ПО.
Попробуйте подключить указанные счетчики без данного контроллера, опросите их и проверьте повториться ли ситуация. Если ситуация повториться, проблема явно не в контроллере.
Не думаю, что проблема в коммуникаторе. Он работает в “прозрачном режиме”. Когда опрашиваю счетчики из конфигуратора меркурия, я указываю сетевой адрес счетчика и получаю данные с нужного счетчика. Похоже что ЛЭРС не отправляет коммуникатору сетевой адрес счетчика или коммуникатор его игнорирует
Мы получили присланные вами параметры доступа. Нам успешно удалось опросить все 3 прибора как в ЛЭРС УЧЕТ, так и в заводской программе. Результаты опроса всех трех приборов заводским ПО и ЛЭРС УЧЕТ во вложении. Данные в ЛЭРС УЧЕТ и заводской программе полностью совпадают. Заявленная вами проблема не воспроизводится.
Предположу, что вы опрашивали все три прибора учета в одной точке учета ручным опросом, меняя прибор перед началом опроса в свойствах точки учета, и при этом в ручном опросе вы не снимали галочку “Только недостающие данные”.
Если это так, то из-за действия вышеописанной галочки “Только недостающие данные” данные за период были считаны только при первом опросе какого то из приборов. Впоследствии вы поменяли прибор в точке учета, запустили опрос нового прибора за тот же период, что и при опросе предыдущего прибора, и при этом не сняли галочку “Только недостающие данные”. Система определила, что данные за опрашиваемый период уже есть в точке учета и не стала запрашивать их. Вы, в свою очередь, подумали, что опрос был произведен, открыли таблицу с данными вашей точки и увидели там данные первого опрошенного прибора.
Чтобы избежать этого в подобных ситуациях, когда вы опрашиваете разные приборы в одной точке учета, необходимо либо удалять данные старого прибора после смены прибора в свойствах точки учета, либо если вы производите опрос вручную (Ручной опрос), в свойствах данного опроса необходимо снимать галочку “Только недостающие данные”, чтобы система всегда считывала данные прибора, независимо от их наличия в системе.