Действительно. Тема не простая. И раз уже реализовали не то, что озволило решить нашу задачу. Поэтому нужно точно понять, что именно появится в 3,57
Да, нужно будет указать адрес регистра номер бита от 0 до 15.
Я уже объяснял, что мы реализовали именно стандартный для Modbus механизм для чтения состояний. То, что запланировано сейчас всё равно будет выглядеть как костыль. Выше я написал как будет реализовано.
Для проверки нам нужен доступ к Modbus-устройству с сухими контактами. Пожалуйста, дайте реквизиты.
Если для проверки нужно устройство со “стандартный для Modbus механизм для чтения состояний”, то сейчас дать нечего.
Если устроит Овен МВ110-32ДН - стенд быстро сделаем.
Да, устроит.
тогда настроем моха nport в режиме клиента, сообщие адрес и порт для подключения
Настройте подключение на 95.167.224.34:2070.
Подключение есть, но прибор не отвечает ни по одному типу протокола Modbus RTU/TCP/ACSII. Ответ не получен.
у прибора адрес 16, может в этом проблема?
Да, с адресом 16 заработало. С ширковещательным прибор не отвечал.
С адреса 100 удалось считать состояние регистров, так что работы завершены. Включим в следующую версию 3.56.
@lersbot update 3.56.0