Опрашиваю 7КТ Абакан Архив-2 через канал GSM. Обмен проходит успешно (логи во вложении). По логам видно, что значение P2 в ответах от теплосчетчика корректное.
Однако в таблице данных давление P2 (обратка) отображается вычисляемым и всегда значением “4” (скрин 1.jpg). Значение “4” задано как договорная константа для этого параметра.
Открывал таблицы WaterConsumptionHour и WaterConsumptionDay, там в поле P_out стоят везде значения 5.
Пробовал опрашивать другие счетчики 7КТ Абакан Архив-2, картина та же.
В чем проблема?
7КТ Абакан Архив-2. Обмен успешный, а давление обратки пишется в базу из договорной константы [7531]
Вложения к вопросу.
dump.GSM.2019-01-07.log (19.1 KB)
Приложите журнал опроса, в котором отражено получение представленных на скриншоте таблицы с данными показаниях. Также, если приложенный дамп обмена не будет относится к прикладываемому журналу опроса, приложите дополнительно дамп обмена, который относится к прикладываемому журналу.
Кроме того приложите результаты опроса этого же прибора за тот же период и по тем же данным заводской программой.
Журнал обмена и файл заводской программы во вложении.
9.rar (307 KB)
В приложенном файле заводской программы отсутствуют данные за период опроса, отраженный в приложенном журнале опроса ЛЭРС УЧЕТ. Пожалуйста приложите запрошенные результаты опроса этого же прибора за тот же период и по тем же данным заводской программой.
Не понял. В файле .7kt данные с 2017 года и до 9.01.19г.
В приложенном скане фрагмент просмотра этого файла в блокноте.
Спасибо за обращение! Мы поставили в план работ исправление данной ошибки. Как только станет известно, в какой версии она будет исправлена, обязательно сообщим.
Уточните, пожалуйста, какое именно давление у вас замеряется датчиками P1 и P2? Вы ими замеряете давление на 1 и 2 магистралях? Опишите подробно, пожалуйста.
К 7КТ физически можно подключить только 2 датчика давления, понятия магистрали в ТО на 7КТ не нашел.
У нас все 7КТ установлены для учета тепловодоснабжения многоквартирных домов, магистраль везде одна, в ней 2 трубопровода- прямая и обратная.
К 7КТ подключены датчики температуры, расхода и давления на прямом и обратном трубопроводах (т.е. T1, V1, P1, T2, V2, P2).
По логам обмена видно, что и P1, и P2 приходят от прибора корректно, а вот в таблицах dbo.WaterConsumptionDay и dbo.WaterConsumptionHour поле P_in показывает нормальное (меняющееся) значение (в районе 6.2 - 6.8), а вот в поле P_out застыло значение 5.
Мы отправим запрос производителю по данной ошибке. О результатах будет сообщено дополнительно.
Для данного прибора мы добавили отдельные ячейки, в которых хранятся показания датчиков давления. Изменения будут доступны в обновлении 3.29.5.
После установки обновления проверьте, пожалуйста, корректность чтения данных из этих ячеек и сообщите результат.
Обновление 3.29.5 доступно для скачивания.
mtec, после установки обновления ваша проблема решена?