Чтение архива ошибок для ТВ7

Просим реализовать функционал чтения архива ошибок для ТВ7.
Данные доступа высланы на support@lers.ru.

Доступ к прибору проверен. Мы поставили в план работ поддержку данной функции.

Под архивом ошибок вы имели ввиду нештатные ситуации, которые хранятся в часовом, суточном и месячном архивах?

Да, нештатные ситуации и длительности ВОС, TVmin, TVmax, Tdt, Tбез.пит и Ttнеиспр также как они считываются в штатной программе Архиватор.

P.S. Будут ли все вышеуказанные длительности храниться в соответствующих StopDuration, FlowUnderrunDuration, FlowOverrunDuration, TempDiffLowDuration, NoPowerDuration и IncidentDuration?

Да, мы планируем сохранить описанные длительности в эти переменные.

В архивах прибора еще присутствует величина Длит.отсут.сет.питания в минутах. Требуется ли вам сохранить эту величину? Насколько я понял это время без питания всего прибора.
Величина Tбез.пит, которую вы описывали ранее, относится только к тепловому вводу.
В NoPowerDuration мы можем сохранить только либо отсутствие питания по всему прибору, либо отсутствие питания по тепловым вводам.

И еще есть одна странность, если Длит.отсут.сет.питания для прибора увеличивается в некоторых архивах, то Tбез.пит по тепловым вводам остаётся равным 0. Не совсем понятно, как такое может быть. Данную ситуацию можно увидеть в итоговом архиве за 19.09.2016.

По идее, значения отсутствия питания по тепловым вводам не должны разниться со значением длительности отсутствия питания по всему прибору. Но так как по тепловым вводам значение всегда равно нулю, думаю будет правильней в NoPowerDuration сохранять длительность по всему прибору.

Мы добавили чтение архива ошибок для ТВ7. Данная функция будет доступна начиная с версии R19.02, которая по плану должна выйти в конце этой недели.