Чтение нештатных ситуаций с ВТД-У

Возможно ли добавить чтение архива событий в ВТД-У?

Да, но для этого нам нужен удалённый доступ к прибору.

Настрою ЛЭРС GSM Lite по вызову. Сообщите IP-адрес, порт и номер телефона с которого будет осуществляться вызов

Сообщите данные

92.38.3.133:2062

Сообщите номер телефона с которого будет осуществляться вызов!

+7-914-154-64-80

Запрограммировал контроллер ЛЭРС GSM Lite по вызову. Вычислитель ВТД-У сер. №A4AD сет. адрес 254 тел. +79260893139

Есть подключение?

Да, доступ есть. Чтение НС запланировано на версию R18. До окончания работ, пожалуйста, не прекращайте доступ к прибору.

Хорошо.Спасибо!

Здравствуйте! Когда будет доступно чтение нештатных ситуаций?

Добрый день!
К сожалению, мы не успеваем реализовать все запросы из-за большой нагрузки на отдел разработки. Сейчас поддержка чтения архива НС сдвинута на следующую версию R20.

Спасибо!Ждем!

Настройте модем на подключение к 92.38.3.133:2068. Телефон вызываемого модема 8(914)175-44-18.

Мы пока перенесём прибор в лист ожидания и приступим к работам как только получим доступ к прибору.

Запрограммировал контроллер ЛЭРС GSM Lite по вызову. Вычислитель ВТД-У сер. №A4AD сет. адрес 254 тел. +79260893139
вызов с номера +79141754418 IP 92.38.3.133:2068

Сообщите о наличии связи!

Доступ к устройству проверен.
Мы поставили в план работ добавление чтения архива событий с ВТД-У.

Мы добавили поддержку чтения нештатных ситуаций с ВТД-У. Поддержка чтения архива НС появится в обновлении R23.