Диагностика НС отклонение от темп.графика

В настройках диагностики НС соблюдения температурного графика указанны только примитивные значения больше и меньше. Через пользовательские параметры диагностики хотел настроить предупреждение об отклонении недогрева на более чем 5%, как это указано в нашем договоре с РСО. Т.е., что то типа (Т1расч-Т1)/Т1рас*100>5 и не обнаружил параметр Т1расч. Как поступить?

Сейчас такой возможности нет. Модуль диагностики формирует НС если параметры подачи отклонились от расчётных больше чем на 3 процента, и это значение настроить нельзя. По обратке порог 5 процентов.

В источнике данных для расчётных формул температурного графика нет.

То есть данный параметр (Трасч) только в отчетных формах можно вывести? на мнемосхеме его тоже не отобразить?

На мнемосхему можно вывести только параметры точки учета. У точки нет параметра Трасч или подобного. Он является вычисляемым и его действительно можно вывести только в отчете.