Dio-55M ведомость параметров

Добрый день. Подскажите в чем проблема? По одному прибору не может нормально сформировать ведомость параметров. Причем все остальные приборы DIO-55M формируют нормально

Приложите, пожалуйста, отчетную форму по которой строится рассматриваемый отчет. Также экспортируйте данные по точке учета, по которой строится рассматриваемый отчет, по суточным данным за период, который как минимум.включает в себя период формирования отчета.

Кроме того приложите скриншот успешно сформированного отчета по какой либо другой точке учета.

С вашей подачи сам нашел ошибку. Спасибо все заработало

Пожалуйста, напишите вкратце в чем была проблема. Это может помочь другим пользователям. Или мы можем предпринять что-то, чтобы исключить такие ситуации.

В настройках точки учета стояла не верная форма ведомости параметров