Добавить чтение архива событий электросчётчика Меркурий 230

Интересуют счётчики электросчётчики Меркурий 230 - считываются ли архивы мощности(профиль мощности) со всеми параметрами и нештатными ситуациями?

В настоящее время с Меркурий 230 можно считать только архив средних мощностей.

Архив авврийных ситуаций сейчас считать нельзя.

Что значит архив средних мощностей?

И аварийный ситуации в принципе невозможно считать из за отсутствия протокола или вам для реализации этого функционала нужен доступ к устройству? Доступ можем дать только по номеру телефона.

У нас есть протокол обмена, нет прибора, на котором мы можем проверить чтение.

Архив средних мощностей или профиль мощности это архив мощностей, усреднённых за определённый интервал. Обычно усредняются мощности за 30 минут и записываются в архив.

Отправил в ЛС номер для подключения к Меркурий 230.

Предварительно поставили в план работ на версию R18.

Если возникнут какие-то проблемы с доступом, отпишемся в этой теме.

У нас возникли проблемы с доступом к устройству.
Нам удается дозвониться до модема, но при этом связь либо сразу разрывается, либо прибор не отвечает.

+79203519102 sn 16937108+79290891723 sn 21155017

Доступ проверен. Мы возобновили работу над чтением архива событий.

Мы добавили чтение архива событий для Меркурий 230. Поддержка данной функции войдет в обновление R19.
После установки обновления, считайте архив событий и сообщите результат.

спасибо