Они мне не говорили, но посмотрел сам (https://vzljot.ru/files/soft/docs/modbus_er_lite_m_rtc.pdf)[стр. 9]:
332821 Время последней записи времени/даты в прибор unsigned long В UNIX-формате (секунды от 01.01.1970 00:00:00)
Они мне не говорили, но посмотрел сам (https://vzljot.ru/files/soft/docs/modbus_er_lite_m_rtc.pdf)[стр. 9]:
332821 Время последней записи времени/даты в прибор unsigned long В UNIX-формате (секунды от 01.01.1970 00:00:00)
Проверил, работает. Дата совпадает.
Мы свяжемся с производителем, чтобы прояснить вопрос.
Я направил все интересующие нас вопросы производителю для уточнения, ожидаю ответ.
Нам пришел ответ на вопрос “действительно ли можно производить коррекцию описанным выше способом?”: "Так можно в вычислителях и ИВК, в расходомере нельзя. " Ответ нам дал Дондуков Дмитрий Михайлович ООО «ИТЦ Взлет».
С кем вы общались? Можете скинуть всю переписку? Можно скинуть на support@lers.ru
Здравствуйте! Написал в ЛС. Как мне ответили , в течение месяца внесут в РЭ все и путаница закончится , на данный момент дал контакт нужного человека , он все вам пояснит и расскажет
Я направил вопрос человеку, адрес которого вы указали. Ожидаю ответ.
Нам пришел ответ. Добавление поддержки коррекции времени для ВЗЛЕТ ЭР Лайт М в режиме “Работа” предварительно запланировано на 3.57.
Отлично, спасибо!
Работа по добавлению поддержки коррекции времени для ВЗЛЕТ ЭР (Лайт М) завершена. Поддержка войдет в обновление ЛЭРС УЧЁТ версии 3.57.
Добрый день!
Обновление 3.57.0 (сборка 35713) от 04.06.2024 доступно для установки.