Добавить поддержку КО-404

http://www.turbotron.ru/

Опрашиваются по CSD. должны опрашиваться как обычные GSM модемы. Телефоны отправил на почту.

Оборудование

КО-404 - ЕК260

программы опроса производителя нет.
Контроллер - Инструкция по эксплуатации.doc (402 KB)

Есть ли у вас описание протокола обмена?
На сайте производителя мы не нашли описание для данного устройства. Выпуск устройств прекращен?
Руководство, которое вы предоставили предназначено для контролера объектов СТЭЛ, а не для КО-404.
Чем вы производили опрос ранее или опрашиваете сейчас?

Описания нет. Выпуск прекращен. КО это и есть контроллер обьектов. Опрос через программу Стел. Предоставить ее не можем. Опрашиваться должен точно так же как и стел- ТУРБО.

Мы отправили производителю письмо, с запросом о предоставлении протокола обмена. Ожидаем ответа.

Производитель врятли отзовется. В этой программе тоже можно опросить, может быть они поделятся протоколом. http://accentcom.ru/index

Как правило, производитель предоставляет описание протоколов, при условии о неразглашении.
Кроме того, получение описания протокола обмена от производителя, значит получение его разрешения на использование протокола.
Поэтому мы можем запросить описание протокола обмена только у производителя.
Мы отправили повторный запрос производителю.

дать рекомендации по поводу решения задачи считывания данных можно было бы после получения следующей информации:
Какие параметры требуется считывать?
Где установлены контроллеры?
Какие модификации контроллеров(в данном случае КО404) вами используются?
Какие схемы подключения к вычислителям применяются?(применение штатных блоков питания, типа БПЭК и т.п.)

Здравствуйте! Получили ли вы протокол опроса?

Протокол обмена нам пока не предоставили.
Ответьте на вопрос пользователя ltron, он является представителем завода производителя:

lexxh ответьте на вопросы пользователя ltron.
Сообщите, какие параметры вам необходимо считывать.

Ответ в теме с Стел-Турбо

Up

Пока нам не удалось получить ответ от производителя.

Производитель нам ответил, что если вы свяжитесь с ним и ответите на некоторые вопросы, только тогда он обдумает вопрос по предоставлению описания протоколов обмена.

Мы выяснили что СТЕЛ ТУРБО работает в прозрачном режиме, КО 404 так же. Теляфон связки КО404 ЕК260 отправил на почту. В ячейке 02:709 скорость у корректора 19200, можете ли вы опросить через ЛЭРС эту связку принудительно установив скорость опроса 19200, для того чтобы мы закрыли тему о добавление устройства.

Поскольку КО404 работает в прозрачном режиме, создайте тему в разделе “Опрос” с названием “Ошибка опроса ЕК260 (не забудьте указать ошибку, возникающую при опросе)”.

Мы этого точно не знаем. Чтобы это выяснить необходимо вам опросить со скоростью 19200 и можно тему закрывать.

Зачем вы говорите, что КО 404 работает тоже в прозрачном режиме, если вы этого не знаете.
На почте только телефон для связки СПГ742 и СТЕЛ-Турбо, а также дамп обмена для этих устройств.

Потому что я не уверен на 100%. Но знаю что акцент опрашивает ко404. Отправил еще раз.

Опрос идет. Тема будет закрыта.