Добавление поддержки электросчётчика i-prom.1 (серийный номером из 13-ти цифр)

  1. Веб-сайт производителя: https://promenergo-rt.ru/

  2. Модель устройства (ссылка на страницу сайта производителя с описанием): Интеллектуальные приборы учёта электроэнергии (умные счетчики) i-PROM - купить, цены

  3. Руководство по эксплуатации устройства: https://promenergo-rt.ru/uploads/products/documents/Rukovodstvo_po_ekspluatacii_1_f_i_PROM.pdf

  4. Описание протокола обмена с устройством: https://promenergo-rt.ru/uploads/products/documents/Rukovodstvo%20operatora%20konfiguratora%20schetchikov%20«i_PROM».pdf

  5. Удаленный доступ к работающему устройству: подключу устройство на Ваш адрес

  6. Заводская программа чтения данных: https://promenergo-rt.ru/uploads/products/documents/i_Prom%20Configurator%20v4_3_6%20win_x86.zip

Настройте подключение устройства на 95.167.224.34:2070.

Добрый день!
Настроил подключение на Ваш адрес.
Идентификатор устройства PEN0100080000000

доступ к прибору могу обеспечивать по будням с 8 до 17

Ваше устройство не подключается к нашему серверу.

По какому часовому поясу?

Какой сетевой адрес у вашего устройства?
Какой в приборе задан пароль для уровня доступа Считыватель?
Какой в приборе задан пароль для уровня доступа Конфигуратор?

по московскому времени. только что включил.
сетевой адрес ПУ: 5918
пароль Считыватель: 123456
пароль Конфигуратор: 1234567898765432

Устройство не подключается к нашему серверу.

принял
сейчас буду связываться с тех. поддержкой производителя
сообщите, пожалуйста, если подключится

За прошедшее время устройство ни разу не подключалось к нашему серверу.

сейчас на свой адрес переключить попробую.
ко мне стучался он

если снова будет, попробую опять на Ваш отправить команду

перевёл опрос на свой сервер.
устройство стучится, правда идентификатор уже другой, похожий на реальный, по номеру устройства.
отправил подключение на Ваш адрес
устройство через час выключу и подключу только в 08 по МСК
Системный журнал - 2

добрый день!
так и не подключалось?

Нет, устройство не подключается к нашему серверу.

Добрый день!
Производители устройства на данный момент дорабатывают ПО для конфигурирования ПУ.
Как только работы будут завершены, постараюсь подключить ПУ на Ваш адрес.
Спасибо!