Добавление поддержки электросчётчика M2M-1 (M2M-1S) [9800]

Доброго дня! Прошу рассмотреть возможность внедрения в ЛЭРС однофазного счетчика электрической энергии M2M-1S-1/2-80D-2G

  1. адрес веб-сайта производителя
    http://www.kpsz.ru/
  2. наименование модели устройства (ссылка на страницу сайта производителя с описанием устройства)
    Однофазный счетчик электроэнергии М2М-1S
  3. руководство по эксплуатации устройства
    http://www.kpsz.ru/wp-content/uploads/2020/11/2020-79474-1.pdf
  4. описание протокола обмена с устройством
    spodes-D
  5. удаленный доступ к работающему устройству через сеть Интернет или GSM
    90.150.74.161:8888 адрес прибора 144
  6. заводская программа чтения данных, для проверки доступа и корректности работы драйвера.
    https://cloud.mail.ru/public/3U79/CKYsDQrwW

при введении настроечных параметров соединения tcp-ip (таких как IP и таймауты) в поля заводской программы обязательно нажимать Enter для принятия настроек
настройки м2м 1S.jpg

У вас имеется описание протокола обмена SPODES-D?
На странице с описанием прибора сказано, что прибор имеет протокол обмена СПОДЭС, при этом вы пишете про протокол SPODES-D. Так какой на самом деле протокол обмена у прибора, СПОДЭС или SPODES-D?

правильно СПОДЭС

Нам не удаётся опросить ваше устройство. Мы выставили настройки согласно предоставленным данным. При опросе устройства возникает ошибка “Ошибка открытия порта”. Мы проверили порт сервисов ping.eu. Порт 8888 по адресу 90.150.74.161 закрыт.
Безымянный.png

была неисправность в счётчике, заменил, связь проверил, попробуйте повторить попытку.

Доступ к устройству проверен. Добавление поддержки устройства предварительно запланировано на версию 3.48. Не прекращайте доступ к устройству.

@Kirill_Elektrocom пропал доступ к вашему устройству. Порт по предоставленному IP-адресу закрыт.

Задача по добавлению поддержки перенесена в лист ожидания до предоставления доступа к устройству.

доброго дня, произвели замену симкарты:
ip 90.150.72.235 порт 8888

Доступ к устройству проверен. Не прекращайте доступ к устройству.

прошу проконсультировать, для рассмотрения заявки по внедрению счётчиков со схожим протоколом M2M-1 (СПОДЭС-D) и М2М-3 (СПОДЭС-C, ранее создал тему по внедрению М2М-3S) нужно ли будет создать отдельные темы и подключить приборы для работы с ними?

Насколько мне известно, из имеющейся информации, устройства М2М-1 и М2М-1S схожи. Так же схожи устройства М2М-3, М2М-3S и М2М-3T. То есть после добавления поддержки M2M-1 должен опрашивать и прибор М2М-1S. А после добавления поддержки М2М-3 должны опрашиваться приборы М2М-3S и М2М-3T.
Заводить новые темы для поддержи этих приборов не требуется. Вы можете предоставить дополнительный доступ к этим приборам в уже созданных темах, что бы мы могли проверить чтение данных с них при выполнении работ.

Мы закончили работу по добавлению поддержки устройств M2M-1 и M2M-1S. Поддержка устройств войдёт в обновление 3.49.1.

Мы добавили поддержку устройств начиная с версии ПО 1.3.18. Для опроса устройств вам необходимо обновить ПО приборов до последней версии. В ПО устройств 0.0.52, доступ к которым вы предоставили, имеются ошибки.

Добрый день!

Обновление 3.49.1 (сборка 34908) от 01.12.2022 доступно для установки.

Добрый день!

Обновление 3.49.1 (сборка 34909) от 02.12.2022 доступно для установки.