Честно говоря я немного запутался в настройках. Вы пишите о том, что вам не удаётся опросить К-105 (исполнение 0), при этом на скриншотах у вас фигурирует К-104.
Не могли бы вы описать полную схему подключенного оборудования? При чём тут К-104?
Ваш прибор подключается к нашему серверу, однако, пока непонятно по какой причине не удаётся через него опросить К-105.
Мне не удалось настроить опрос устройства в заводской программе Диалог-19, что бы сравнить запросы заводской программы с запросами, которые посылаем мы.
Не могли бы вы привести скриншоты программы Диалог-19, на которых будут видны параметры, которые нужно указать для опроса прибора ТЭКОН-19 через К-105 по UDP?
Подключили статический ip на симкарту. Пришлось отключить задачу авторизации на Ваш север, что прибор стал доступен по данному IP. Иногда не находится программой, пробуйте несколько раз.
Доступ к устройству проверен. Добавление поддержки чтение данных через К-105 (исполнение 0) по каналу интернет предварительно запланировано на версию 3.49. Не прекращайте доступ к устройству.
В заголовке темы вы указали информацию “Т10.06.112-06C0”. Что означает данная информация?