Добавление поддержки преобразователя RS485/Ethernet USR-DR302 [13322]

Если в программе настройки либо на веб интерфейсе сменить тип пакета с “USER Register” на “MAC As Register” - то пропадает переключатель между ASCII и HEX.
Исходя из этого думаю что если в качестве пакета идентификации выбран MAC - то он передается только в виде HEX.

1 лайк

Спасибо за информацию!

В связи с тем, что нет возможности определить в каком виде устройство присылает идентификатор, было решено добавить поддержку только “USER Register” идентификатора присылаемого в ASCII.
@miklav, вам для работы в ЛЭРС УЧЁТ, после выхода обновления, необходимо будет перенастроить пакет идентификации на своих устройствах выбрав в настройках вариант “USER Register”, а вариант передаваемых данных выбрать ASCII. Длина не должна превышать 40 символов.

Работа по добавлению поддержки преобразователя RS485/Ethernet USR-DR302 завершена. Поддержка будет доступна с версии ЛЭРС УЧЁТ 3.53.