Добавление поддержки расходомера ЭХО-Р-03-1 [8449]

Доступ к устройству проверен. Мы приступили к добавлению поддержки протокола RS-232, не прекращайте доступ к устройству.

Evgeniy58, мы выяснили по какой причине с прибора не удаётся считать данные, если настроен протокол двухточечное соединение.
В приборах с интерфейсом RS-485 (протокол Modbus) имеется не полная поддержка протока двухточечное соединение. Приборы с интерфейсом RS-485 позволяет считать по протоколу двухточечное соединение только конфигурацию и текущие данные. Чтение архивов не поддерживается.

Если вы хотите, что бы мы добавили поддержку устройству с интерфейсом RS-232 (протокол двухточечное соединение), тогда вам нужно предоставить доступ к прибору с интерфейсом RS-232.

Добрый день, у нас все приборы с RS485. Лично нас устроит поддержка одного протокола. Главное снять архивы.

Работа по добавлению поддержки ЭХО-Р-03-1 завершена. Поддержка устройства войдёт в обновление 3.42.