Добавление поддержки реле ПР100

  1. Веб-сайт производителя: https://owen.ru/

  2. Модель устройства (ссылка на страницу сайта производителя с описанием): ПР100 компактное программируемое реле для локальных систем автоматизации

  3. Руководство по эксплуатации устройства: Там же на сайте есть руководство, больше 2х ссылок не дает отправить.

  4. Описание протокола обмена с устройством: Описание протокола есть в руководстве, если недостаточно можем запросить у них дополнительно.

  5. Удаленный доступ к работающему устройству:

  6. Заводская программа чтения данных: Прибор не предназначен для чтения данных, программируется под конкретные задачи через OWEN LOGIC

В нашем случае он нужен для контроля сетевыми насосами по сухому контакту, контролировать нужно питание т.е. насос работает контакт приходит на ПР нормально замкнутый насос отключился контакт приходит нормально разомкнутый, и отображение на схеме круглым индикатором зеленым\красным.

Заявки в разделе Поддержка новых устройств обрабатываются только при предоставлении доступа к устройству.

Я могу накинуть на него GPRS модем, но так понимаю нужен статический адрес?

Для чтения данных с ОВЕН ПР (в том числе 102/103/200/205) можно использовать “Универсальное устройство modbus”.
Данный драйвер как раз разрабатывали для описываемой Вами задачи.

Статический IP-адрес нужен в том случае, если вы планируете настроить модем в режиме GPRS-сервер. Если модем будет настроен в режиме GPRS-клиент, тогда статический IP-адрес не нужен.
Можете настроить подключение модема на наш сервер в режиме GPRS-клиент, но нам нужно знать модель модема, что бы мы смогли выделить порт для него.