1.адрес веб-сайта производителя
https://www.karat-npo.com/
2.наименование модели устройства (ссылка на страницу сайта производителя с описанием устройства)
3.руководство по эксплуатации устройства
https://karat.pro-solution.ru/wp-content/uploads/2018/07/to_karat_2001-01_pdf.pdf_
4.описание протокола обмена с устройством
Думаю у вас есть, так как уже считываются архивы часовые, суточные , месячные
5.удаленный доступ к работающему устройству через сеть Интернет или GSM
Используем Интернет-подключение через GPRS-модем с автоматическим подключением на наш IP-адрес 95.167.224.34. Не понятен на какой порт адресовать ?
6.заводская программа чтения данных, для проверки доступа и корректности работы драйвера.
https://www.karat-npo.com/support/programs/
программа рабочая от карата : КАРАТ-Экспресс 3 и 4
Какой модем будет подключаться к нашему серверу?
iRZ ATM21
Не понятен на какой порт адресовать ?
Адресуем на ваш сайт сервер . Порт 2121
Мы не можем использовать порт 2121.
Настройте подключение на 95.167.224.34:2065.
Сделано
Какой серийный номер у вашего модема?
Данные отправил Вам в support@lers.ru
Устройство с указанным идентификатором в письме не подключалось к нам на порт 2065, уточните, точно ли ваш модем имеет идентификатор указанный в письме?
Исправил. Порт не тот был. Исправил на 2065
Доступ к устройству проверил, добавление поддержки чтения базы настроек и архива событий для Карат 2001-01 предварительно запланировано на версию ЛЭРС УЧЁТ 3.44.
Подскажите, что за параметры вы бы хотели видеть в базе настроек, так как конкретно базы настроек в приборе я не нашел? Под архивом событий вы подразумеваете посуточный и почасовой аварийный архив?
Вот примерно рисунок база настроек.
Можно архив событий устройства сделать посуточным и почасовым аварийным архивом ?
А параметры из скриншота вы откуда взяли? По архиву событий стоит вопрос не можно ли, а конкретно, что вы подразумеваете под архивом событий? В приборе я нашел только посуточный и почасовой аварийный архив.
Скриншот сделал от программы учета по прибору учета карат-307 . По сути это база настроек от карат 307 . У нашего прибора карат 2001-01 будет отличаться .
Вот у прибора учета карат-307 в таблице часового архива указывается аварийная ошибка ( например ошибка “34” на определенный час ). Это как раз нужно сделать у карат 2001-01.
У самого прибора карат-2001 -01 есть возможность определить проблему по ошибке из посуточному и почасовому аварийным архивам.
В приборе Карат 2001 нет параметров базы настроек и мы не сможем их добавить, в заводском ПО Карат Экспресс 4 такой возможности тоже нет для данного устройства. Чтение архивных ошибок для часовых и суточных архивов мы сможем добавить.
Работа над добавлением чтения архивных ошибок завершена. Изменение войдет в версию ЛЭРС УЧЁТ 3.44.