vag
04.Февраль.2022 08:53:46
1
Добрый день.
адрес веб-сайта производителя http://prompribor-kaluga.ru/
Тепловычислитель ТМК-Н60 http://prompribor-kaluga.ru/catalog/teplovychisliteli/tmk-n60/
руководство по эксплуатации http://prompribor-kaluga.ru/upload/iblock/e6a/e6a7bcf5c5cbcedf321848596ad62171.pdf
описание протокола обмена с устройством.http://prompribor-kaluga.ru/upload/iblock/b89/b89d59cbfbe9ab9f61e7dc93f472cf56.pdf
удаленный доступ к работающему устройству GSM (CSD) +79208848056
заводская программа чтения данных (Конфигуратор приборов) для проверки доступа и корректности работы драйвера:
http://prompribor-kaluga.ru/upload/iblock/e2c/e2ce86f06260f82446dca9c6d011f42e.zip
Способ 2, Менеджер данных:
http://prompribor-kaluga.ru/upload/iblock/6a5/6a51c8e3a80423b6ba01ac6819d4be9c.zip
Примечание 1: для devconfig сетевой адрес не задается и использется адрес по умолчанию (0).
для менеджера данных использовать адрес 0 или сетевой адрес устройства (задан адрес 1).Примечание 2: ТМК-Н60 подддерживает только одну тепловую систему. Это единственное отличие от Н90, который поддерживает 2 тепловых системы.
Описание (РЭ и протокол обмена) у них общее. Сейчас на тестовом стенде установлен Н60. Заводской номер 17122.
korotkih
(Константин Коротких)
07.Февраль.2022 00:05:06
2
Доступ к устройству проверен. Добавление поддержки устройства предварительно запланировано на версию 3.49. Не прекращайте доступ к устройству.
korotkih
(Константин Коротких)
15.Июль.2022 01:16:51
3
Пропал доступ к устройству. При вызове модема оператор связи возвращает ошибку “NO CARRIER”.
vag
19.Август.2022 11:33:10
4
Добрый день. Доступ восстановлен. На тестовом узле отключили электричество.
safanuk
(Иван Сафанюк)
22.Август.2022 06:46:31
5
Доступ проверил, не прекращайте доступ.
Добрый день. Подскажите, когда ждать поддержки ТМК-Н60. В версии 3.49 данного прибора не появилось
safanuk
(Иван Сафанюк)
30.Ноябрь.2022 23:15:44
7
Я работаю над добавлением поддержки ТМК-Н60,Н90 прямо сейчас. К сожалению, мы не успели добавить эти устройства в 3.49. Поддержка этих устройств войдет в обновление 3.50.
safanuk
(Иван Сафанюк)
01.Декабрь.2022 04:58:21
8
Пропал доступ, при вызове модема приходит ответ “NO CARRIER”.
safanuk
(Иван Сафанюк)
30.Декабрь.2022 06:23:35
9
Работа над добавлением поддержки тепловычислителя ТМК-Н60 завершена. Поддержка будет доступна с версии ЛЭРС УЧЁТ 3.50.
Добрый день!
Обновление 3.50.0 (сборка 35010) от 31.01.2023 доступно для установки.