Добавление поддержки УСПД Teleofis 602 было начато в 2018 году и добавление модификации Teleofis 602 NK2 было завершено в июле 2020г.
В расчете на использование данного УСПД в ЛЭРС-Учет, нами было заключено соглашение на реализацию регионального проекта «Цифровизация сети водоснабжения технологией беспроводной связи LPWAN (NB-IoT)», по государственной программе внедрения отечественных продуктов, сервисов и платформенных решений, созданных на базе «сквозных» цифровых технологий.
На данный момент мы не можем опрашивать данные УСПД из-за отсутствия поддержки новых кодов событий, и опроса приборов через “совмещенный прозрачный канал”, у нас срываются сроки сдачи этапов соглашения, со штрафными санкциями.
Просим Вас войти в положение и реализовать полноценную поддержку УСПД TELEOFIS RTU602 NK2 в ближайшей версии ЛЭРС-Учет, и не откладывать на версию 3.40
Мы добавили обработку новых кодов событий для УСПД. Функционал будет доступен в версии 3.38.
О наличии в устройстве “совмещённого прозрачного канала” нам стало известно только 25 сентября, когда была создана данная тема. При этом только 9го ноября мы смогли получить необходимую информацию по добавлению данного функционала, а доступ к устройству был предоставлен 18 ноября.
Для добавления функционала нам потребуется основательно переработать существующий драйвер устройства. У нас уже сформирован план работ на ближайшую релиз версию 3.39, по этой причине мы сможем добавить новый функционал по поддержке “совмещённого прозрачного канала” не ранее версии 3.40.
Здравствуйте!
Работы по добавлению функционала по поддержке “совмещённого прозрачного канала” ведутся? Доступ к УСПД у вас есть? Реализация так же запланирована на версию 3.40?
Мы ещё не приступали к работам по данной заявке, поскольку не завершили работы по заявкам, которые были поданы раньше.
После какой версии Лэрс-Учет вы планируете приступить?
Задача пока предварительно запланирована на версию 3.41. Мы приступим к работе над задачей, когда закончим работу над задачами, которые попали в очередь задач раньше.
У нашего сервера сменился адрес. Перенастройте, пожалуйста, подключение на 178.218.111.73:2063
Настроили. УСПД RTU602 NB-IoT IMEI:867724030452707 по UDP на 178.218.111.73:2063 в режиме работы прозрачного канала - “совмещенный”, параметры 9600 8N1, с подключенным ВКТ-7 №45161 по RS-232, и ЭХО-Р-02 №4458 по RS485 адр.1, раз в час.
Доступ проверил, не прекращайте доступ.
Подскажите в какой версии ожидается поддержка? Планировали 3.41…
У нас возникли проблемы с добавлением функционала из-за особенностей архитектуры нашей системы.
Добавление функционала предварительно перенесено на версию 3.44.
Здравствуйте! Работы продвигаются? Уже версия 3.44.2
У нас ещё ведутся работы по изменению архитектуры системы. После того, как работа будет завершена, мы сможем приступить к работе по добавлению поддержки устройства.
Пропал доступ, ваш УСПД RTU602 не подключается к нам.
Сейчас доступ есть? Работы продолжаются?
Доступа нет. Пока нет доступа работы не проводились.
Сейчас должен подключиться, и подключаться дальше каждый час к 178.218.111.73:2063
Доступ проверил, ваше устройство подключается к нам. Не прекращайте доступ.
Подскажите, для ВКТ-7 сетевой адрес тоже 1?
Да, параметр СН 001