Добавление поддержки УСПД УМ-31 SMART [13181]

Вы дажене попытались мне помочь описанием проблемы :slight_smile:

это не техническое описание :slight_smile:

Проверил от себя. Веб интерфейс УМ-31 SMART не открывается, закрыт 80-ый порт. Но веб-интерфейс УМ-40 SMART работает. Я зашел на него с указанными логином и паролем.

А у вас как? Можете проверить с разных провайдеров?

Сейчас доступ через веб к УМ-40 Smart есть. Для УМ-31 SMART по прежнему ничего не грузится порт 80 закрыт.

Спасибо за подробности. Я с утра отправил информацию производителю. Жду ответ

Доступ восстановили, проверьте пожалуйста

Доступ есть, спасибо.

когда ожидать окончание работ по подержке, в какой версии бужут изменения

Я на данный момент занимаюсь добавлением поддержки УМ-31 SMART. В 3.62 скорее всего не успею добавить, поэтому предварительно поддержка ожидается на версию 3.63.

Работа по добавлению поддержки УСПД УМ-31 SMART завершена. Поддержка войдет в обновление ЛЭРС УЧЁТ 3.63.

Чуть позже добавлю документацию для работы с УМ-31 SMART в ЛЭРС УЧЁТ.

Необходим ли доступ к УМ-31 SMART на этом этапе? можно ли его уже отключить?

Можете отключать.