Веб-сайт производителя: https://www.pusr.com/
-
Модель устройства (ссылка на страницу сайта производителя с описанием): https://www.pusr.com/products/din-rail-rs232-to-ethernet-converters-usr-dr301
-
Руководство по эксплуатации устройства: https://www.pusr.com/download/User%20Manual/USR-DR301-User-Manual.pdf
-
Описание протокола обмена с устройством: раздел 5.1 руководства
-
Удаленный доступ к работающему устройству: отправил на support@lers.ru
-
Заводская программа чтения данных: прозрачный порт, настройка через web интерфейс
А к USR-DR301 подключен какой-то прибора?
В высланном вами письме информация об этом не упоминается.
сейчас нет, узел монтируют. Как подключат сообщу.
Ожидаем доступ.
Обновил данные в письме.
Подключили прибор СПТ944#3477 сетевой адрес 0
В своём письме вы сообщили IP-адрес устройства, порт для доступа к Web-интерфейсу и порт, который вы назвали прозрачным. Как я понял, USR-DR301 сейчас настроен на работу в режиме TCP-Server, и через упомянутый прозрачный порт можно опросить СПТ944.
Вам необходимо, что бы мы добавили идентификацию для USR-DR301? В таком случае вам нужно настроить USR-DR301 на работу в режиме TCP-Client. Вы можете настроить подключение устройства на 95.167.224.34:2062.