Прошу доработать драйвер для устройства СЕ805М, конкретно: организовать опрос не всех подряд каналов учета (их до 4000), а только тех, что используются. Дело в том, что при автоматическом опросе (да и при ручном тоже) не хватает времени, чтобы снять все данные. И это при 119 точках учета и скорости порта 115200. Стандартный AdvinTools эту операцию делает эа 15-20 секунд.
Драйвер ЛЭРС УЧЕТ читает данные только по тем каналам, которые вы запрашиваете.
По какой причине вы решили, что драйвер запрашивает данные по всем подряд каналам учета?
Еще раз повторяю: стандартный AdminTools снимает данные в течении 15 секунд максимум. При опросе 4000 абонентов (выбраны все) снятие данных как раз и занимает 4-5 минут. Кроме того , в 90% случаев опрос ЛЭРСОМ вообще не завершается успешно. Обратите внимание на время на приложенных скринах.
Приложите файл журнала опроса, отраженный на скриншоте, и дамп обмена к этому журналу.
Запрошенные вами файлы не проходят из-за размера (32М).
Вы можете выложить эти файлы на любой из популярных файловых хостингов и приложить в сообщении ссылку на их скачивание.
Ссылка на файлы https://cloud.mail.ru/public/7vQF/wsJzuBgCR
Вы приложили все дампы обмена, журналы работы Службы опроса и службы Сервера ЛЭРС УЧЕТ, тогда как я запрашивал журнал опроса, отраженный на вашем скриншоте и дамп обмена к этому журналу. Вы можете воспользоваться нашей статьей Как получить журнал и дамп опроса?