Здравствуйте.
Имеем контроллер ЛЭРС GSM Plus с сим-картой со статическим IP
Есть ли возможность зайти на Web-интерфейс, минуя модуль в ЛЭРСе (например, если контроллер отключен от сервера, но в сети его видно по пингам)?
Стандартный 80 порт не работает, пробовали.
Веб-интерфейс в контроллере не включен постоянно. Он включается только при получении контроллером специальной команды, которую отправляет внешний модуль, после чего по существующему подключению контроллер начинает принимать http-запросы. Какого либо отдельного порта Веб-интерфейса, который постоянно слушается контроллером не существует.
Понятно, спасибо за разъяснения