Хвс отображение подачи и обратки

Такой вопрос у меня учет холодной воды стоит 2 датчика обьема, подключены к вкт7, при опросе показывает только v1 на v2 ничего не отображает, как мне сделать чтобы отображал и подачу и обратку

Объясните, пожалуйста, как у вас настроен узел. Зачем вам два расходомера ХВС? У вас есть подающая и обратная магистрали?

Обьясняю, труба хвс одна, с города подается вода, но есть такая ситуация что город иногда отключает свою станцию и так как на этой трубе сидит еще целая улица то под давлением вода обратно начинает движение и питает всю улицу и завод оплачивает эту воду , по этой причине и был сделан учет чтобы контролировать все это дело, так же на этой трубе стоят 2 датчика давления и показывается тоже только p1, хотя на вкт7 отображает 2 давления

Создайте вторую точку учета, назовите ее “Реверс” и привяжите ко второму каналу ВКТ-7 (точнее к тому, на который подключен 2-й датчик давления). У вас будет учет как по отдельным точкам учета, так и по объекту в целом.

Спасибо попробую