Версия ЛЭРС УЧЁТ: 3.52.3
Сервер БД: SQL Server / PostgreSQL
После обновления импорт Архиватор МАГ-1 не работает.
Версия ЛЭРС УЧЁТ: 3.52.3
Сервер БД: SQL Server / PostgreSQL
После обновления импорт Архиватор МАГ-1 не работает.
Уточните что именно происходит? Возникает какая то ошибка? Если да, покажите ее скриншот.
Предположительно у вас возникает ошибка “Метод не найден: “Boolean Lers.Core.DeviceChannel.get_IsSupply()””. Данная ошибка будет исправлена в следующей версии 3.52.4.
Воспроизведите ошибку еще раз, нажмите на “Технические сведения” и сохраните весь текст из открывшегося окна в файл, который приложите к данной теме.
ошибки.docx (24,8 КБ)
Мои предположения подтвердились. Именно об этой ошибке я писал ранее. Ожидайте выхода обновления с ее исправлением упомянутом ранее.
Добрый день!
Обновление 3.52.4 (сборка 35211) от 21.08.2023 доступно для установки.
обновления установили. текущая версия 3.52.4
ошибка так же появляется
тех сведения прилагаю:
ошибка.zip (9,2 КБ)
Приносим извинения! Изменения в вышедшее обновление не попали. Они перенесены на версию 3.53.
Если вам не трудно, сориентируйте, хотя бы примерно по времени, когда будет 53я версия, просто очень много работ завязано на функционале этого модуля.
Спасибо за понимание.
Ориентировочно версия 3.53 может выйти в течении следующего месяца.
Вышла версия 3.53 - Исправлены ошибки Импорт Архиватор МАГ-1?
Исправления по рассматриваемой проблеме присутствуют в текущей версии 3.53. Ошибка в данной версии не должна возникать.