Как опросить недостающие параметры в ТВ7

Здравствуйте.
Прошу помочь с опросом тепловычислителя ТВ7.
Имеем настройки СИ13, КТЗ 3, ФРТ 1.
Используемые трубопроводы и параметры:

  1. Подающий трубопровод: V1, T1, P1 считываются;
  2. Обратный трубопровод: V2, T2, P2 считываются;
  3. Подпитывающий трубопровод (врезается в обратный): V3, T3 не считываются;
  4. Трубопровод холодной воды: Tх, P3 считывается только Tx.

В приложенном отчете Архиватора я обвел интересующие параметры.
В отчете Лерса присутствует параметр Тхв, я так понимаю, что это и есть нужный мне Tх. Так ли это? Также присутствует параметр Рхв. Это и есть параметр P3 или нет?
Как считать параметры V3 и T3 тем более не понятно. Попробовал добавить дополнительно точку учета Теплоснабжения для подпиточного трубопровода. В 3 ячейку Теплового ввода №1 добавил обратный трубопровод (так как подпитка врезается в обратный трубопровод. По итогу создался Тепловой ввод №0 с обратным трубопроводом в нем. Опросил. Никаких данных там не было. Вообще не понимаю, как правильно создать точку учета для подпитки? В целом напишите пожалуйста, как мне опросить параметры V3, T3, Tx, P3.
Спасибо.
Формула ТВ7.jpg
Отчет Лерс.jpg
Попытка создать подпитку.jpg
Устройство.jpg
Отчет Архиватор.jpg

Для чтения параметров по третьему трубопроводу, вам необходимо создать отдельную точку учета и установить в ней третий трубопровод как подающий. Параметр Тхв это температура холодной воды. Параметр Pхв это давление холодной воды, а параметр P3, это давление холодной воды. Pхв и Р3 это разные параметры.

Какую версию ЛЭРС УЧЕТ вы используете?