ЛЭРС Ethernet + Меркурий 230

Здравствуйте.
Появилась необходимость завести в ЛЭРС-Учет счетчики электроэнергии Меркурий-230 ART-03 PQRSIDN.
Для этого были закуплены адаптеры ЛЭРС Ethnernet 485/232, с которыми имеется опыт работы.

Подключили по схеме, настроили пробросы портов, однако в ЛЭРС-Учет при опросе появляются таймауты.
Проверяли на объектах через переходник USB-485, опрос работает.

Имеем опыт настройки тепловычислителей СПТ в связке с Ethernet, проблем никогда не возникало. Единственное отличие в том, что у закупленных ранее контроллеров версия прошивки почему-то выше (3014 против 3013 у новых)
Может кто-нибудь поделится опытом настройки Меркуриев 230?

Скриншоты настройки Ethernet прилагаю.
Все работы провожу на тестовом сервере с последней версией ЛЭРС-Учета.
Mercury3.jpg
Mercury2.jpg
Mercury1.jpg

Контроллеры ЛЭРС Ethernet работают в прозрачном режиме и не имеют своего протокола обмена, в результате чего они могут работать практически с любыми приборами.

Попробуйте выяснить с какими парамтерами был настроен порт RS485 на переходнике USB-485 и проверьте сходятся ли они с параметрами RS485 контроллера ЛЭРС Ethernet.

Были проблемы из-за неверного физического подключения.
Тему можно закрыть.

Спасибо за описание причин, по которым у вас возникла рассматриваемая проблема. Тему закрываю.