Ложное срабатывание подстановки констант в суточном архиве

Периодически в ЛЭРС, на мой взгляд, ошибочно срабатывает диагностика подстановки констант. Вот пример:


Прошу прокомментировать

Вы наблюдаете в таблице округленное значение, тогда как при диагностике используется полное значение до округления.

Как это объесняет причину срабатывания?

Полагаю, что в журнале НС значения до округления, И в таблице и в журнале НС за 2, 4 и 5 марта не одинаковые

Пожалуйста, ознакомьтесь с соответствующим разделом документации Подстановка констант. В нем подробно описан критерий, по которым значения считаются одинаковыми.

Понял. Текущая реализация дианостики этого правила не подходит для контроля подпитки отопления и летней ГВС зимой

Вы можете создать соответствующее Предложения по улучшению, в котором представить свое виденье того, как должна выполнятся диагностика данного типа НС.

оставлю на ваше усмотрение