Меркурий 230 ART CAN

Меркурий 230 интерфейс CAN подключаем на преобразователь Пульсар RS 485 / Ethernet
На ПУ поставили резистор 120 Om
Через стандартную программу Меркурий опрос идет (с того же сервера, где установлен Лэрс учет), через Лэрс опрос не идет. На Преобразователе использовали вариации опроса CAN и RS-485
Прошу помощь.

Посмотрите Свойства оборудования(электросчетчика) в ЛЭРС’е, там пункт Параметры опроса - Протокол. Если стоит CAN - попробуйте RS485 поставить. Мне помогло.

Попробовал и RS-485 поставить и CAN - нет ответа от устройства

Покажите, пожалуйста, настройки подключения рассматриваемого прибора в заводской программе и настройки подключения + свойства этого же прибора в ЛЭРС УЧЕТ. Также приложите журнал опроса ЛЭРС УЧЕТ, в котором отражена ошибка опроса.

В общем вывели приборы так:

пароль в hex нужно было задать (в Лэрсе)

и протокол rs485 выбрать
merkury-320-can-pass-hex.PNG

Спасибо за детальное описание! Получается, что разница в настройках между ЛЭРС УЧЕТ и заводской программой состояла только в пароле.

Так как проблема решена, тему закрываю.