При использовании модуля ECL comfort 300 кривая наклона неверно позиционируется на графике:
В модуле изменение наклона кривой происходит относительно отметки 0 град С наружного воздуха, а по паспорту изменение наклона кривой происходит относительно отметки в 20 град С наружного воздуха.
Пренебрегая срезкой графика (как на скрине из руководства) мне кажется, что графики должны выглядеть примерно так.
Из руководства
У вас в модуле график имеет постоянную точку Тнар=0;Ттеплоносителя=60, я предлагаю выбрать точку Тнар=20;Ттеплоносителя=20.
Спасибо за информацию. Мы закрепим начальную точку как вы предлагаете на уровне 20:20.
Но в любом случае этот график только примерно показывает направление кривой, так как не учитывает изломы.