Настройка диспетчерского модема Cinterion MC52i

Доброго времени суток! Столкнулись со следующей проблемой при настройке диспетчерского модема.
При указании протокола обмена через сеть GSM - Авто, модем отказывается дозваниваться до абонента. (добавил лог при установке протокола Авто)
При указании любого другого протокола (32 или 110), модем дозванивается корректно и опрашивает прибор нормально.
Подскажите в чем может быть проблема?
Снимок1.JPG
лог модема.txt (4.12 KB)

Причина скорее всего в настройке GSM-модема на стороне прибора (по-русски, описание кода ошибки можно перевести как “Несовместимый адресат”).

Если перевести комментарий к стандарту Q.931 (Протокол контроля вызова ISDN): “оборудование, приславшее код ошибки 88 отклонило вызов на основании того что запрошенный уровень совместимости был выше/ниже требуемого или был указан несовместимый атрибут вызова.”.

Для решения проблемы вам достаточно выбрать v110 в параметрах подключения к данному прибору.