Настройки привязки ячеек устрйства

День добрый могли бы вы указать правильные настройки привязки ячеек устройства к измеряемым параметрам точки учёта. Для тепловычислителя карат -307. В составе УУТЭ находятся 2 расходомера карат -551 по одному на подаче и обратке 1 комплект термопреобразователь и тепловычислитель карат 307.
скан 2.png
скан настроек.png
скан1.png

Это специфические настройки вашего экземпляра КАРАТ-307, тут не может быть универсальных рецептов.

Проще всего считать все параметры программой Карат-экспресс и посмотреть какие ячейки прибора вы хотите видеть в вашей точке учёта.

Та привязка, которую вы уже сделали, вас не устраивает?

Да не устраивает.Тем что я хотел бы видеть показания с тепловычислителя в м1,м2 и q1,q2 а не рассчитанные в лэрсэ.

Ну так привяжите соответствующие параметры к тем ячейкам, где у вас хранятся эти значения. Скорее всего, объём у вас хранится в ячейках V1-16, а масса в G1-16.