Не формирует НС по отсутствию показаний Т1

Добрый день, подскажите как добиться того чтобы формировалась НС, если значение Т1 отсутствуют. В закладка “Диагностика” проставлены все возможные диапазоны допустимых значений показателей.

Пример следующий: по объекту вышел из строя датчик температуры, ЛЭРС сформировал НС - Время наработки =10 часов.



Screenshot_3

Мне не совсем понятен желаемый результат. Вы хотите, чтобы НС срабатывала при отсутствии T1 (прочерк “-” вместо значения), когда время работы меньше 24 часов? Опишите более подробно.

Да, только вне зависимости сколько часов наработки.
Если по показателю Т1 и/или Т2 в показаниях (суточных) появляется недостоверное значение (прочерк “-” вместо значения), ЛЭРС формировал НС и в описании к нештатной ситуации было конкретно указано, что проблема с Т1 (Т2)

НС по отсутствию значения никогда не существовало. По поводу НС при недостоверных значениях, пожалуйста, ознакомьтесь с соответствующим разделом документации Контроль недостоверных значений. Обращаю внимание, что данный вид диагностики выполняется по всем параметрам точки.

Можно диагностировать прочерки вместо значений с помощью пользовательской диагностики.

Для этого задайте формулу критерия IsNull( [Точка_учёта.T1] )

Тогда если архивная запись есть, но по ней нет значения T1 будет сформирована НС.