Счетчик Меркурий 236 ART.
При мониторинге текущих данных в web-интерфейсе отображаются некорректные параметры по току.
В стационарном приложении отображает нормально.
Версия ЛЭРС УЧЁТ: 3.53.2
Сервер БД: SQL Server
Счетчик Меркурий 236 ART.
При мониторинге текущих данных в web-интерфейсе отображаются некорректные параметры по току.
В стационарном приложении отображает нормально.
Версия ЛЭРС УЧЁТ: 3.53.2
Сервер БД: SQL Server
Уточните, пожалуйста, какие коэффициенты трансформации настроены в точке учёта? Заданы ли трансформаторы? Если да, какие у них коэффициенты?
И ещё, в АРМ оператора какой у вас выбран режим просмотра данных? Исходные без коэффициентов трансформации, или реальные с коэффициентами? Пожалуйста, убедитесь, что и в АРМ оператора и на вебе вы смотрите одинаковые данные (исходные или реальные). Похоже, что мониторинг в АРМ по умолчанию показывает данные с учётом КТ, а веб без них.
Именно так и было. WEB по умолчанию показывает исходные данные, без учета КТ.
Решено. Спасибо.