Добрый день!
Не опрашивается газовый корректор ЕК270.
Всё, что описано в данной теме: https://docs.lers.ru/docs/pages/viewpage.action?pageId=4718630 было произведено.
Текущие настройки:
Ринт2 = Режим5
Инт2 = 8n1
Синт2 = 9600 Bd (02:708)
Тинт2 = RS232
регистр 02:709 = 9600 Bd
Помимо питания линии Uext, питание дополнительно подано на клеммы Ri и GND. Принципиально ли значение в 8 вольт? Сейчас по факту подается 7,6 вольта.
Опрос производится модемом IRZ MC52iT.
Прикладываю журнал опроса и скриншоты свойств оборудования.
Журнал опроса EK 270 №15122430.xlsx (7.38 KB)
В статье изложена вся информация, которая нам известна. Мы не проверяли может ли прибор нормально работать при внешнем питании менее 8В, поэтому однозначного ответа на этот вопрос у нас нет. Его лучше уточнить у производителя данного прибора.
Возможно вам стоит просто увеличить время ожидания ответа от прибора.
Попробую увеличить время ожидания ответа от прибора.
А в свойствах точки учета не надо прописывать ячейки для измеряемых параметров?