Не опрашивается US-800 в версии 3.47.5

Здравствуйте!

17.07.22 было анонсировано завершение работ по добавлению поддержки расходомера US800 (протокол Modbus)[9734] в версии 3.47.0. Сегодня обновился до версии 3.47.5, запустил опрос US800. Прибор не опрашивается. Ошибки те же, что были в заявке на техподдержку LD-1697. Протокол опроса и дамп прилагаю.
dump.gprs4001(39).2022-08-17.log.gz (3.0 КБ)
Журнал опроса.xlsx (7.1 КБ)

Судя по дампу у вас прибор пытается опрашиваться по протоколу DCON. Для US800 новых версий мы добавляли поддержку по протоколу Modbus RTU. Для опроса ваших устройств вам необходимо зайти в свойства оборудования, далее вкладка “Параметры опроса” и выбрать протокол Modbus RTU, после этого сохранить изменения и повторить опрос, все должно работать.
Ус800

Да. Все заработало.
Спасибо.